Recibi una UPS LYONN DESIRE-500 con error/alarma de alto consumo


LYONN DESIRE-500.jpg



Luego de desarmarla encontre las resistencias R13 (SMD), R89 Y R80 (?) quemadas, por algun motivo la UPS tuvo una sobre tensión a la salida y quemo dichas resistencias,
conociendo la falla y sabiendo (logicamente siguiendo el circuito) que dichas resistencias se conectan a un operacional LM324 (pines 12 y 13) todo este circuito es el sensado de carga,
la salida del operaciones (pin14) va directamente al IC controlador de la UPS (ver siguiente imagen)
Como la resistencia R13 era SMD, no se podria saber el valor y al no encontrar ninguna informacion en internet (la placa dice WAN NIEN 101V0) tuve que desarmar
mi UPS Lyonn de 800VA suponiendo que al ser UPS pequeñas deberian usar la misma placa y asi fue: la resistencia smd R13 decía "01C" que corresponde a 10k.
Luego de cambiar las resistencias aun permanecia en falla lo que era de imaginar que tambien se habia dañado el LM324.

En total se cambiaron:
R13 10K (smd x discreta)
R89 0.1 ohms 3W
R80 (?) 0.1 ohms 3W
U1 LM342L X LM324N


LYONN LM324 R13.jpg


Fotos de la placa:

LYONN BOARD_BOTTON.jpg


LYONN BOARD_TOP.jpg